Сообщение Па 100 » 21 фев 2017, 18:11

Smiler писал(а): Пролет стропилы между прогоном и мауэрлатом 408 по осям по горизонту.
Это повлияет как то?
Нет. Сечение стропилы достаточно сильное.
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Срочный вопрос по нагрузкам на балку

#22

Сообщение Па 100 » 21 фев 2017, 18:34

Smiler писал(а): Моя конструкция выдержит легко нагрузку?
Выдержит. В крайнем случае, по совету Генадича, можно применить секретное оружие гипербореев - вертикальные стойки, раскосы, наращение балки по высоте и т.п.
Главное, чтобы обрешётка пролётом 900 мм выдержала снеговую нагрузку. Угол наклона крыши в 19 град. - маловато для снежного Красноярья. Ну хотя бы 30? Ну в любом случае, мне думается обрешётку делать из бруска 50х50 мм с шагом 200 мм. ИМХО.
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
Serj
Администратор
Сообщения: 3825
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
Откуда:: Пенза
Благодарил (а): 3481 раз
Поблагодарили: 3420 раз

Срочный вопрос по нагрузкам на балку

#23

Сообщение Serj » 21 фев 2017, 18:38

Па 100 писал(а): Главное, чтобы обрешётка пролётом 900 мм выдержала снеговую нагрузку. Угол наклона крыши в 19 град. - маловато для снежного Красноярья. Ну хотя бы 30? Ну в любом случае, мне думается обрешётку делать из бруска 50х50 мм с шагом 200 мм. ИМХО.
А я за более частую установку стропил.
Чудес не бывает!

Аватара пользователя
onozdrachoff
Творец
Сообщения: 6204
Зарегистрирован: 01 янв 2016, 17:18
Откуда:: Вологда
Благодарил (а): 6486 раз
Поблагодарили: 5803 раза

Срочный вопрос по нагрузкам на балку

#24

Сообщение onozdrachoff » 21 фев 2017, 20:51

Па 100 писал(а):
onozdrachoff писал(а): нет в расчете коэффициента запаса прочности
Снеговую нагрузку в два раза увеличил.
Па 100 писал(а): Мне помнится вы живёте в Красноярске. Снеговая нагрузка у вас 180 кг/кв.м. При угле крыши в 45 град. снеговую нагрузку можно уменьшить в два раза, но мы не станем этого делать для запаса
Также увеличил длину крайних пролётов с 4-х до 5 метров.
Да и сам расчёт выполнен с двух-кратным запасом по прочности.
Генадич, думаю я нормально подстраховался.
Нормально, просто не даром же матицу цельной всегда делали.
БОГИ ГЛАГОЛЯТ ТВОРЯША

Аватара пользователя
Среднеазиат
Творец
Сообщения: 2994
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 06:28
Откуда:: Тверская область.
Благодарил (а): 2611 раз
Поблагодарили: 2198 раз

Срочный вопрос по нагрузкам на балку

#25

Сообщение Среднеазиат » 21 фев 2017, 23:31

onozdrachoff писал(а): Нормально, просто не даром же матицу цельной всегда делали.
Олег,на матицу нагрузка другая.
Хочешь,чтоб было хорошо-сделай сам!!!

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Срочный вопрос по нагрузкам на балку

#26

Сообщение Па 100 » 22 фев 2017, 11:00

Serj писал(а): А я за более частую установку стропил.
Это приведёт к увеличению нагрузки на прогон. Нам это надо?
Но хозяин может решить сделать шаг чаще. И это будет тоже правильно. Потому, что хозяин - барин.
Сколько людей, столько и мнений.
А решать застройщику и отвечать ему.
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
Serj
Администратор
Сообщения: 3825
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
Откуда:: Пенза
Благодарил (а): 3481 раз
Поблагодарили: 3420 раз

Срочный вопрос по нагрузкам на балку

#27

Сообщение Serj » 22 фев 2017, 14:57

Па 100 писал(а): Это приведёт к увеличению нагрузки на прогон. Нам это надо?
Но хозяин может решить сделать шаг чаще. И это будет тоже правильно.
Ха-Ха два раза! :biggrin:
Увеличение веса всего на две-три стропильных ноги, т.е. на 100-150кг. Но зато получим правильное распределение и качественную основу для обрешётки. :new_russian:
Когда заходит разговор о частоте установки стропильных ферм у меня правило не реже 60см.
НО! Рекомендую всем обдумать вопрос и для себя принять решение о целесообразности установки мансардного окна-люка, особенно для домов в два этажа и выше. Это самый оптимальный вариант для выхода на крышу! :king: Соответственно нужно для него выбрать место установки и правильно установить стропила :victory:
Чудес не бывает!

Аватара пользователя
Smiler
Администратор
Сообщения: 1034
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 14:18
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 256 раз

Срочный вопрос по нагрузкам на балку

#28

Сообщение Smiler » 22 фев 2017, 15:48

Па 100 писал(а):
Smiler писал(а): Пролет стропилы между прогоном и мауэрлатом 408 по осям по горизонту.
Это повлияет как то?
Нет. Сечение стропилы достаточно сильное.
а то, что я стропилу буду еще подрезать под мауэрлаты? это же ослабляет стропилу?
есть ли норма или параметры как можно подрезать стропилу? например балка сечением 180*90 - по стороне 180 сколько можно срезать для врезки в мауэрлат?

Аватара пользователя
Smiler
Администратор
Сообщения: 1034
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 14:18
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 256 раз

Срочный вопрос по нагрузкам на балку

#29

Сообщение Smiler » 22 фев 2017, 16:11

вот нашел свою схемку:

такая в общем конструкция...
Вложения
стропила.png
стропила1.png

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Срочный вопрос по нагрузкам на балку

#30

Сообщение Па 100 » 22 фев 2017, 17:26

Smiler писал(а): а то, что я стропилу буду еще подрезать под мауэрлаты? это же ослабляет стропилу?
Небольшая подрезка не страшна. Потому что свес стропилы работает как консоль. В этом случае на опоре растянуты верхние волокна стропилы, которые мы ни в коем случае не трогаем. Одновремённо с растяжением верхних волокон, нижние сжимаются, обжимая тело мауэрлата. Мауэрлат, находясь в теле стропилы становится как бы частью стропилы, замещает собой вырезанный кусок.
Smiler писал(а): есть ли норма или параметры как можно подрезать стропилу? например балка сечением 180*90 - по стороне 180 сколько можно срезать для врезки в мауэрлат?
Есть правило, что стропилу можно подрезать на 1/4 её ширины. В вашем случае 180/4 = 45 мм по ширине балки.
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Ответить