Разберемся в деталях.
Случай 1.
Температура в витрине равна внутренней или выше её

Тогда у нас нечто вроде теплого пола, только в роли пола внутреннее стекло.
Однако потери будут точно такими же, как будто, внутреннего стекла вообще нет, а есть одно наружнее. И больше ничего.
Ну и потери бешеные.
Случай 2.
Температура в витрине ниже, чем в доме. Чем она ниже, тем меньше тепла мы тратим на её нагрев, тем потери будут меньше

nuBo
Мастер
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:03
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 35 раз

Re: Изолированная воздушная прослойка. С подогревом и без.

#12

Сообщение nuBo » 30 сен 2014, 14:30

Bormata писал(а):Случай 2.Температура в витрине ниже, чем в доме. Чем она ниже, тем меньше тепла мы тратим на её нагрев, тем потери будут меньше
Тогда как подогревается воздух в помещении?
Я думаю в помещении есть приточная вентиляция, а там стоит радитор, потери через окно тепла можно исключить, остаются потери чрез стены (она там одна видимо уличная) и на вентиляцию, возможно этого тёплого окна хватает справиться со всеми теплопотерями здания, но никак не на вентиляцию. Хотя если воздух берётся с оседней комнаты, где шпарят батареи :)

Аватара пользователя
TDA
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 17:24
Поблагодарили: 856 раз

Re: Изолированная воздушная прослойка. С подогревом и без.

#13

Сообщение TDA » 30 сен 2014, 14:30

Нету там никакой вентиляции, тупо высокие потолки.
Батареи в самом здании таки есть.
Это только фасад с витринами так сделан.
Тыловая часть с обычными чугуняками под окнами.
Но конкретно эта часть здания, где витрины, только такими трубками между окон и греется.
А моим главным детским заблуждением была твердая вера в то, что дураки с возрастом должны поумнеть.

Аватара пользователя
Banga
Стажер
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 18:23
Поблагодарили: 23 раза

Re: Изолированная воздушная прослойка. С подогревом и без.

#14

Сообщение Banga » 30 сен 2014, 14:32

Ну, Виктор, где же теория?

Аватара пользователя
glebomater
Администратор
Сообщения: 11680
Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
Благодарил (а): 9252 раза
Поблагодарили: 8687 раз

Re: Изолированная воздушная прослойка. С подогревом и без.

#15

Сообщение glebomater » 30 сен 2014, 14:35

А если так
Изображение
Прежде чем ломать стереотипы, проверь, вдруг они несущие.

Аватара пользователя
Banga
Стажер
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 18:23
Поблагодарили: 23 раза

Re: Изолированная воздушная прослойка. С подогревом и без.

#16

Сообщение Banga » 30 сен 2014, 14:37

Как вы ловко в paint - e работаете! :lol2:
Это будет не изолированная воздушная прослойка. Хотя мысля интересная...

Аватара пользователя
Sinus7777
Ученик
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 17:53
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Изолированная воздушная прослойка. С подогревом и без.

#17

Сообщение Sinus7777 » 30 сен 2014, 14:39

Да, это скорее печной колпак. И по совместительству почти рекуперативная вентиляция. Подойдёт для сторонников облицовки гипсокартоном.
Banga писал(а):Как вы ловко в paint - e работаете!
Если этот конверт потом использовать для растопки, то он, считай трижды поработает. :)

Аватара пользователя
Banga
Стажер
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 18:23
Поблагодарили: 23 раза

Re: Изолированная воздушная прослойка. С подогревом и без.

#18

Сообщение Banga » 30 сен 2014, 14:41

Вы про обогреваемую воздушную прослойку обещали написать....
У себя на нашёл прослойку и куча радиаторов перед ней (а между стеклами нету ничего). Очен интересна теория. Даже если она не подкреплена ссылками на интернет!!!! ЖЖДУ жду жду

Аватара пользователя
Banga
Стажер
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 18:23
Поблагодарили: 23 раза

Re: Изолированная воздушная прослойка. С подогревом и без.

#19

Сообщение Banga » 30 сен 2014, 14:43

О. по первой ссылке слово Томск есть! Мне уже нравится

Аватара пользователя
Banga
Стажер
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 18:23
Поблагодарили: 23 раза

Re: Изолированная воздушная прослойка. С подогревом и без.

#20

Сообщение Banga » 30 сен 2014, 14:46

Виктор, правильно ли я понял. По первой ссылке.
1. Площадь окна 0,268 м2
2. Без подогрева потери мощности равны (1/0,56)*0,268*(18--35)= 25 Вт
3. С подогревом (27 вт на метр, т.е. по факту 8,77 вт, тк.к ширина окна 0,325 м) потери будут (1/0,77)*0,268*(18--35)= 18,44 Вт
4. Разница потерть 25-18,44 = 6,56 Вт.
5. Для этого мы тратим 8.77 Вт.
Т.е. экономии энергии нету, но есть повышение тепла окна, а как следствие комфортности помещения?