Подключение генератора и ИБП

Электросистемы: силовые, слаботочные. Наружные и внутренние сети. Проектирование, разводка, монтаж, наладка. Освещение, питание, сигнализация, управление и т.д.
Аватара пользователя
Serj
Администратор
Сообщения: 3825
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
Откуда:: Пенза
Благодарил (а): 3481 раз
Поблагодарили: 3420 раз

Подключение генератора и ИБП

#1

Сообщение Serj » 09 ноя 2020, 22:34

Начали с брательником процесс подключения ИБП и гены к домашней сети. Для этого делаем модернизацию временных РШ в доме. Да временных, потому что на постоянные "правильные" нужно 150-200т.р. :crazy: , так брательник сказал и я ему верю! :rtfm: Пока обходимся двумя временными по 3-и дин рейки итого 2*36=72места. Брательник постоянно ворчит что места мало и туда-сюда тусует автоматы с узошками. :new_russian:

В качестве бесперебойника взял видавший виды APC Smart 700, в обед лет 15 исполнилось наверное. :biggrin: Подключил к нему два авто-акку на 50Ач. Думал что для аварийного освещения и котла хватит. А хрен там - когда повключал освещение, до котла ещё не дошло - упсик взял и запищал типа перегрузка, т.е. больше 700Вт. Сел посчитал - а так и есть - у меня освещения в доме на 1кВт! :crazy: Вроде старался делать экономично-экологично, но всё равно :blush: - люминисцентных ламп на 600Вт и светодиодных ламп и прожекторов ещё на 400Вт.
Понятно что одновременно я их включать не собираюсь, но женщины и дети непредсказуемы! :crazy:
Вообщем придётся часть освещения из под аварийки выводить. :rtfm:

Следующий на очереди гена. Тоже вопросов куча. Вроде начитался всего и брательник тоже, но вопросы правильности конкретного решения остаются. :crazy:
Например - Зануление заземление гены при системе заземления в доме ТТ. Ещё и ТТ кривоватое :blush: Само заземление сделали, а под УЗО ещё не все линии поставили и на вводном ящике селективное не ставил.
Чудес не бывает!

А С
Творец
Сообщения: 1747
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 20:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 637 раз

Подключение генератора и ИБП

#2

Сообщение А С » 11 ноя 2020, 01:16

Кто понял написанное?

Аватара пользователя
TDA
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 17:24
Поблагодарили: 856 раз

Подключение генератора и ИБП

#3

Сообщение TDA » 11 ноя 2020, 10:45

Serj писал(а):
09 ноя 2020, 22:34
Подключил к нему два авто-акку на 50Ач.
На постоянку кривое решение - УПСы расчитанны на гелевые АКБ и постоянно подают на них 13.7 вольт для поддержания заряда.
Для автомобильных такая "подпитка" приводит к постоянному кипени-выкипани-смерти.
Нужно переделывать систему зарядки, или использовать бесперебойники расчитанные на автомобильыне акб.
Serj писал(а):
09 ноя 2020, 22:34
упсик взял и запищал типа перегрузка, т.е. больше 700Вт
Вы путаете ВТ и ВА
APC Smart 700 он всего на 450вт.
А С писал(а):
11 ноя 2020, 01:16
Кто понял написанное?
Просто поток сознания, без какой либо цели и смысла :biggrin:
А моим главным детским заблуждением была твердая вера в то, что дураки с возрастом должны поумнеть.

Аватара пользователя
Serj
Администратор
Сообщения: 3825
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
Откуда:: Пенза
Благодарил (а): 3481 раз
Поблагодарили: 3420 раз

Подключение генератора и ИБП

#4

Сообщение Serj » 11 ноя 2020, 14:59

А С писал(а):
11 ноя 2020, 01:16
Кто понял написанное?
Это приглашение пообщаться :biggrin: - кому не интересно, посмотрят и пойдут дальше, а кого заинтересует начнут задавать вопросы! :king:
Чудес не бывает!

Аватара пользователя
Serj
Администратор
Сообщения: 3825
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
Откуда:: Пенза
Благодарил (а): 3481 раз
Поблагодарили: 3420 раз

Подключение генератора и ИБП

#5

Сообщение Serj » 11 ноя 2020, 15:09

TDA писал(а):
11 ноя 2020, 10:45
Нужно переделывать систему зарядки, или использовать бесперебойники расчитанные на автомобильыне акб.
Автомобильные акку тоже на разное напряжение бывают :blush: - мы понаблюдали за этим комплектом - в режиме полной зарядки стоят и не кипят. Спорить не буду, потому что ты прав, но дешевле загубить пару комплектов авто-акку чем иметь один комплект гелиевых. Это по опыту эксплуатации большого UPS-а в офисе. Померю сколько на них напряжение ... :rtfm:
TDA писал(а):
11 ноя 2020, 10:45
Вы путаете ВТ и ВА
APC Smart 700 он всего на 450вт.
Да, это я учитываю. Умный счётчик показывает что UPS начинает возмущаться когда потребление возрастает больше 520Вт. Вчера экспериментировал со светильниками. :biggrin:
TDA писал(а):
11 ноя 2020, 10:45
Просто поток сознания, без какой либо цели и смысла
Цель и смысл - поболтать ... ну и вдруг кто-то умное что-то скажет - я воспользуюсь, а человек самоудовлетворение получит и от меня спасибо! :biggrin: :sun_bespectacled:
Чудес не бывает!

Аватара пользователя
glebomater
Администратор
Сообщения: 11680
Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
Благодарил (а): 9252 раза
Поблагодарили: 8687 раз

Подключение генератора и ИБП

#6

Сообщение glebomater » 11 ноя 2020, 15:38

А С писал(а):
11 ноя 2020, 01:16
Кто понял написанное?
Дима понял! :acute:
Прежде чем ломать стереотипы, проверь, вдруг они несущие.

Аватара пользователя
TDA
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 17:24
Поблагодарили: 856 раз

Подключение генератора и ИБП

#7

Сообщение TDA » 13 ноя 2020, 14:18

Serj писал(а):
11 ноя 2020, 15:09
мы понаблюдали за этим комплектом - в режиме полной зарядки стоят и не кипят.
Дык оно не прям сразу, а где то через месяцок начинается...
glebomater писал(а):
11 ноя 2020, 15:38
Дима понял!
Только некоторые моменты, не более...
Serj писал(а):
11 ноя 2020, 15:09
но дешевле загубить пару комплектов авто-акку чем иметь один комплект гелиевых. Это по опыту эксплуатации большого UPS-а в офисе.
Дык гелевые дохнут по той же причине, просто держаться дольше.

В идеале зарядка должна идти до напяржения 14.4 вольта на АКБ а затем ПРЕКРАЩАТСЯ.
Возобновление только после падения до 12.7 вольт

А большинство устройств по старинке заряжает АКБ до 13.7 и держит под этим напряжением.
От чего чисто свинцовые начинают потихоньку кипеть, а гелевые разрушаться.
А моим главным детским заблуждением была твердая вера в то, что дураки с возрастом должны поумнеть.

Аватара пользователя
Serj
Администратор
Сообщения: 3825
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
Откуда:: Пенза
Благодарил (а): 3481 раз
Поблагодарили: 3420 раз

Подключение генератора и ИБП

#8

Сообщение Serj » 13 ноя 2020, 14:49

TDA писал(а):
13 ноя 2020, 14:18
А большинство устройств по старинке заряжает АКБ до 13.7 и держит под этим напряжением.
У нас большой UPS поддерживает 13.4
Чудес не бывает!

Аватара пользователя
TDA
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 17:24
Поблагодарили: 856 раз

Подключение генератора и ИБП

#9

Сообщение TDA » 13 ноя 2020, 17:23

Serj писал(а):
13 ноя 2020, 14:49
У нас большой UPS поддерживает 13.4
В этом и проблема - такое напряжение с одной стороны не способно зарядить батарею до конца, с другой постоянная подпитка создаёт паразитную реакцию.
Причём про это все знают, и есть в природе нормальные и блоки питания и бесперебойники и зарядные.
Но у нас нынче в ходу копроэкономика - капиталистам выгодна частая и быстрая смерть аккумуляторов.
А моим главным детским заблуждением была твердая вера в то, что дураки с возрастом должны поумнеть.

Аватара пользователя
Serj
Администратор
Сообщения: 3825
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
Откуда:: Пенза
Благодарил (а): 3481 раз
Поблагодарили: 3420 раз

Подключение генератора и ИБП

#10

Сообщение Serj » 14 ноя 2020, 00:55

TDA писал(а):
13 ноя 2020, 17:23
такое напряжение с одной стороны не способно зарядить батарею до конца, с другой постоянная подпитка создаёт паразитную реакцию
TDA писал(а):
13 ноя 2020, 17:23
капиталистам выгодна частая и быстрая смерть аккумуляторов.
Ну я бы так не сказал про наш бигUPS - за почти 20 лет эксплуатации он сам два раза ломался и пережил три замены батарей акку. Акку всегда применяли простые свинцовые стартерные.
Первый комплект из 120Ач акку отработал 7 лет.
Второй из 100ач акку всего 5-ть и помер из-за отсутствия мозгов и в прямом и в переносном смысле. :crazy: Брательник уехал на три дня в командировку и не обратил внимание на крики о помощи (внешний мозг отсутствовал). Один акку в батарее коротнул и получается на всю батарею пошло не по 13.4В, а по 14.3В :shok:. Батареи начали греться, кипеть и посылать крики о помощи (и продолжалось это 2-е суток) и коротнул ещё один акку, после этого процесс пришёл к финалу буквально за пару часов.
Вот теперь стоит комплект из 50Ач. Брательник более чётко настроил оповещение и надеемся что в случае отказа успеем отреагировать вовремя.
Думали сделать авто контроль за состоянием отдельно каждого акку в батарее и контроль заряда, но никакого дешового варианта не придумали. :suicide: Теперь 1-2 раза в месяц просто промеряем каждый акку, в надежде вовремя отловить умирающего.

При этом знаю что у промUPS-ок на гелевых акку стоит регламент ЗАМЕНЫ батарей каждые 3-и года! А ведь у них и мозгов поболее будет чем у нашего. :crazy:
Чудес не бывает!

Ответить

Вернуться в «Электрические системы»