Кривое подключение электроплиты
Коллеги
В старом панельном доме недели 2 назад на контуре, что идет к электроплите пропал ноль, будь он не ладен. Заказал друзьям нужный провод на новый контур но пока они его везут приходится без плиты сидеть. Родилась безумная идея под сосать ноль с соседнего контура 2.5 временно. В розетке на плиту похоже подходит фаза из двух проводов 2.5. Но есть опасения, а не скажется ли отрицательно это на контуре 2.5 ( с которого землю забираю) на нем висит фактически вся электроника и холодильник. Буду признателен за комментарии.
В старом панельном доме недели 2 назад на контуре, что идет к электроплите пропал ноль, будь он не ладен. Заказал друзьям нужный провод на новый контур но пока они его везут приходится без плиты сидеть. Родилась безумная идея под сосать ноль с соседнего контура 2.5 временно. В розетке на плиту похоже подходит фаза из двух проводов 2.5. Но есть опасения, а не скажется ли отрицательно это на контуре 2.5 ( с которого землю забираю) на нем висит фактически вся электроника и холодильник. Буду признателен за комментарии.
http://www.ugolokforum.ru/
- glebomater
- Администратор
- Сообщения: 11680
- Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
- Благодарил (а): 9252 раза
- Поблагодарили: 8687 раз
Re: Кривое подключение электроплиты
Ноль можно вполне подтянуть из розетки на кухне. Ты же все равно не пользуешься всеми конфорками разом. С проводами такая бЯда бывает - люминий, ломается.
Это Виктор.
Это Виктор.
Прежде чем ломать стереотипы, проверь, вдруг они несущие.
- Pavel.St
- Стажер
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 15 июн 2014, 12:46
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Кривое подключение электроплиты
Вот по опыту, выгорает всегда 0, его же всегда сажали на батарею, что бы счетчик не крутил , духовка + 2-е комфорки с чайником спалят соседний контур с вероятностью не менее 70-и % , думаю лучше фазу на пакете пустить на 0, а фазу забрать с соседнего контура .
Мой Уголок Земли - моя родина.
-
- Творец
- Сообщения: 1843
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 19:13
- Откуда:: кырск
- Благодарил (а): 118 раз
- Поблагодарили: 467 раз
Re: Кривое подключение электроплиты
У меня было что-то типа, только пропадала "земля". Электрики плиту тупо занулили и всё. А то если взяться одной рукой за плиту, а другой за раковину, шибало так не по-детски
Откуда у папы время? Содержать жену, трёх детей, квартиру, машину, дачу и при этом ещё пытаться на работе что-то изобразить!
Re: Кривое подключение электроплиты
Самому подобным родом занятии лучше не заниматься! Есть компания , которая занимается электрическими схемами.
-
- Творец
- Сообщения: 1843
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 19:13
- Откуда:: кырск
- Благодарил (а): 118 раз
- Поблагодарили: 467 раз
Re: Кривое подключение электроплиты
У меня батя профессиональный электрик был, я инженер-связист (по диплому), да и допуск хоть до 1000, но имею. Делаю дачные щитки, проводку, мелочёвку, если чё. Под напряжением не работаю. Обращайтесь
Оплата проезда, суточные и проживание в соответствии с федеральным тарифом, оплата услуг договорная
(Это я, onozdrachoff нахулиганил)
Оплата проезда, суточные и проживание в соответствии с федеральным тарифом, оплата услуг договорная
(Это я, onozdrachoff нахулиганил)
Откуда у папы время? Содержать жену, трёх детей, квартиру, машину, дачу и при этом ещё пытаться на работе что-то изобразить!
- glebomater
- Администратор
- Сообщения: 11680
- Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
- Благодарил (а): 9252 раза
- Поблагодарили: 8687 раз
Re: Кривое подключение электроплиты
Ну и пусть себе лохов разводит... У нас мужики с руками и с головой, сами все смогут.korol92 писал(а):Самому подобным родом занятии лучше не заниматься! Есть компания , которая занимается электрическими схемами.
Прежде чем ломать стереотипы, проверь, вдруг они несущие.
- Среднеазиат
- Творец
- Сообщения: 2994
- Зарегистрирован: 14 июл 2014, 06:28
- Откуда:: Тверская область.
- Благодарил (а): 2611 раз
- Поблагодарили: 2198 раз
Re: Кривое подключение электроплиты
Я в своем доме всю проводку сам поменял,провел новую,розетки-выключатели установил там где мне нужно.Думаю форумчане на нашем сайте тоже сами делают!!!Хочешь,чтоб было хорошо-сделай сам!!!korol92 писал(а):Самому подобным родом занятии лучше не заниматься! Есть компания , которая занимается электрическими схемами.
Кривое подключение электроплиты
Если ноль и фаза в ближайшей распредкоробке целы, то, однозначно, на участке подключения электроплиты, нужно менять кабель от распредкоробки и прорубить новую штробу и проложить туда новый кабель, а старый кабель с пропавшим нулем можно просто "похоронить", если лень выколупывать из стены, но новую проводка должна быть прочной с сечением не меньше 4 мм кв и иметь надежную изоляцию, лучше всего для этого использовать провод шввп на БалтикКабаль, специально предназначенный для запитки электроприборов и электрооборудования.