Насосная станция в доме

Водоснабжение - все виды: центральное, скважины, колодец. Эксплуатация и ремонт.
Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Насосная станция в доме

#21

Сообщение Па 100 » 20 окт 2017, 09:00

Dimention писал(а):
19 окт 2017, 23:54
Гидростатическая высота столба воды - 5м. Еще и пять метров до дома, плюс арматура. Итого высота всасывания смело будет 6 метров. Теоретическая высота всасывания может быть 9,81 метра. На практике у хороших насосов этот показатель достигает 8 метров. А у тебя уже 6.
Оказалось высота колец у меня 80 см. Соответственно летом от зеркала воды до станции будет не 5, а 4 м. А сейчас эта высота 2 м из-за дождей. Хотя возможно засушливое лето, когда колодец может обмелеть и тогда станция не потянет.
Сосед по участку, рассказал свою историю, что сначала он поставил насосную станцию, но она почему-то не потянула и он заменил её на погружной насос. И теперь у него всё нормально. Только от автоматики он отказался и включает насос втыкая вилку в розетку и подкачиваетгидроаккумулятор до приемлемого давления, а потом отключает. Но у него засорился фильтр, он его чистил. Он поместил его на высоте 1 м от дна. Думаю надо выше его помещать.
В общем ты меня убедил, поеду на рынок, куплю ёршик для шланга и ПНД. Сегодня последний день сухо обещают. Хотелось бы ввод в колодец сделать.
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
onozdrachoff
Творец
Сообщения: 6204
Зарегистрирован: 01 янв 2016, 17:18
Откуда:: Вологда
Благодарил (а): 6486 раз
Поблагодарили: 5803 раза

Насосная станция в доме

#22

Сообщение onozdrachoff » 20 окт 2017, 09:23

Па 100 писал(а):
20 окт 2017, 09:00
Но у него засорился фильтр, он его чистил. Он поместил его на высоте 1 м от дна. Думаю надо выше его помещать.
Есть такой дорожный способ отбора воды вибрационным насосом из водоотводных канав (кюветов). Привязывают тот насос к пластиковым бутылкам на той глубине, на которой нужно и плавает он, допустим. в полуметре от поверхности и грязь сверху не ловит и ил со дна тоже. Тут и гибкий шланг в помощь. :biggrin: У меня такой в колодце плавает на мешке с обрезками ЭППС уже который год.
БОГИ ГЛАГОЛЯТ ТВОРЯША

Аватара пользователя
glebomater
Администратор
Сообщения: 11680
Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
Благодарил (а): 9252 раза
Поблагодарили: 8687 раз

Насосная станция в доме

#23

Сообщение glebomater » 20 окт 2017, 10:40

onozdrachoff писал(а):
20 окт 2017, 09:23
Есть такой дорожный способ отбора воды вибрационным насосом из водоотводных канав (кюветов).
onozdrachoff писал(а):
20 окт 2017, 09:23
У меня такой в колодце плавает
Вроде уже обсуждали почему нельзя ставить вибрационники в колодцы и скважины. Я своими глазами помню надпись на коробке с советским " Малышом". Только для открытой воды.
Прежде чем ломать стереотипы, проверь, вдруг они несущие.

Аватара пользователя
onozdrachoff
Творец
Сообщения: 6204
Зарегистрирован: 01 янв 2016, 17:18
Откуда:: Вологда
Благодарил (а): 6486 раз
Поблагодарили: 5803 раза

Насосная станция в доме

#24

Сообщение onozdrachoff » 20 окт 2017, 12:41

glebomater писал(а):
20 окт 2017, 10:40
onozdrachoff писал(а):
20 окт 2017, 09:23
Есть такой дорожный способ отбора воды вибрационным насосом из водоотводных канав (кюветов).
onozdrachoff писал(а):
20 окт 2017, 09:23
У меня такой в колодце плавает
Вроде уже обсуждали почему нельзя ставить вибрационники в колодцы и скважины. Я своими глазами помню надпись на коробке с советским " Малышом". Только для открытой воды.
Так я ж об том как погружник подвесить чтобы не забивался. :rtfm:
БОГИ ГЛАГОЛЯТ ТВОРЯША

Аватара пользователя
Dimention
Творец
Сообщения: 1242
Зарегистрирован: 05 июл 2016, 14:15
Откуда:: Владивосток
Благодарил (а): 784 раза
Поблагодарили: 1863 раза
Контактная информация:

Насосная станция в доме

#25

Сообщение Dimention » 20 окт 2017, 14:00

У погружника охлаждение идет той самой водой. Он полностью утапливается под воду. При этом есть характеристика как "глубина погружения, не более". По всей видимости это связано с гидроизоляцией аппарата.
Па 100 писал(а):
20 окт 2017, 09:00
В общем ты меня убедил,
Коль, я искрене рад что ты передумал. Я уже на эти грабли наступил. Не охота чтоб повторилось все. А у тебя так просто все это сделать по-нормальному. Обидно было бы не использовать подобную возможность. :hi:
Па 100 писал(а):
20 окт 2017, 09:00
Хотя возможно засушливое лето, когда колодец может обмелеть и тогда станция не потянет.
Хреновей всего будет зимой.
Не может быть чтоб лапти воду пропускали! Потому что нулевой баланс на счету стимулирует работу инженера.

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Насосная станция в доме

#26

Сообщение Па 100 » 20 окт 2017, 18:15

Сегодня денёк был на славу погожий.
Заехал на рынок в магазин сантехники. По совету Дмитрия интересовался погружниками. Есть вариант всё по отдельности: погружник + автоматика + гидроаккумулятор. Есть вариант всё в одном флаконе. Цена примерно одинакова около 20 тыр. Продавец советовал в трубопровод проложить греющий кабель. Не знаю какой вариант выбрать. Продавец советовал погружник всё в одном флаконе фирмы "Данфос".
Что скажете, коллеги?
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Насосная станция в доме

#27

Сообщение Па 100 » 20 окт 2017, 18:30

Благодаря погожему деньку успел по-суху завершить земляные работы. Дорыл траншею и запесковал её.
2017-10-20 12-40-53.JPG
2017-10-20 12-41-11.JPG
Перфоратором ударно-сверлильным режимом проделал отверстие диаметром 50 мм с помощью коронки. Водяной колодца взял с меня жертву. Когда коронка прошла бетон она непостижимым образом выскочила из перфоратора и нырнула в колодец. Ну раз дух воды захотел эту игрушку пусть берёт. Мне не жалко 500 руб. :biggrin: Коронка и сверло не из черного металла, ржавчины не будет.
2017-10-20 14-29-40.JPG
На трубу натянул резиновую манжету. Обмазал её и входное отверстие аквариумным герметиком и вколотил это дело в отверстие. Пусть сохнет. Этот герметик любит сохнуть в тепле. А сегодня + 8 град. После высыхания он становится морозостойким.
2017-10-20 15-40-15.JPG
Просверлил в полу отверстие вставил сгон. Накрутил прикидочном гайки и фитинг. Завтра надо будет резьбу на лён посадить.
Металлическую резьбу и пластиковую фитинга точно на лён, пластиковую на пластиковую резьбу тоже на лён или просто накрутить? Подскажите, коллеги!
2017-10-20 15-54-01.JPG
2017-10-20 15-54-43.JPG
2017-10-20 16-00-44.JPG
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
glebomater
Администратор
Сообщения: 11680
Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
Благодарил (а): 9252 раза
Поблагодарили: 8687 раз

Насосная станция в доме

#28

Сообщение glebomater » 20 окт 2017, 18:39

Отдельно гидроаккумулятор на 50 л стоит 3-4 тыс, автоматика есть наша нормальная - у меня такое стоит. С 2011 г сменила бочку ГА в 2914. 3500р.
Прежде чем ломать стереотипы, проверь, вдруг они несущие.

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Насосная станция в доме

#29

Сообщение Па 100 » 20 окт 2017, 21:53

Мне пишут, что если верховодка поднимается до дна траншеи, то песок лучше убрать. У меня верховодка поднимается гораздо выше - до дневной поверхности.
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Насосная станция в доме

#30

Сообщение Па 100 » 20 окт 2017, 22:03

Dimention, Дим, как мне организовать слив воды из системы, когда труба ПНД заведена в колодец. Когда я планировал проход сгоном, то я купил следующие детали: тройник, навётывающийся на сгон, от тройника вентиль для слива воды, сгон для перехода на фитинг ПНД.
А теперь всё это хозяйство на консоль ПНД не навесишь, думаю не выдержит она этой нагрузки. Я писал об этом выше. Придётся новые детали закупать? И да, думаю должны быть переходники от ПНД на белые пропиленовые трубы для разводки воды.
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Ответить