efh писал(а):
18 ноя 2017, 11:56
Утечки случаются и через нулевой проводник.
Это понятно.
efh писал(а):
18 ноя 2017, 11:56
При тестировании розетки в щите, у розетки на колодце отключать надо не только фазу, но и ноль ( с шинки).
Не могли бы вы пошагово прописать как провести тестирование розетки в щитке. Пожалуйста.
Что-то типа:
1. Отключаем вводной автомат в щитке.
2. Отключаем в щитке фазу и ноль розетки на колодце.
3. Отключаем в щитке фазу и ноль розетки в щитке.
4. Красный щуп тестера подсоединяем к к концу фазного провода розетки в щитке, а чёрный щуп к нулю или земле?
И т.п.,какой результат, какой вывод?
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Простой и недорогой дом одной парой рук.

#602

Сообщение Па 100 » 18 ноя 2017, 19:36

efh писал(а):
18 ноя 2017, 11:56
Лучше всего при однофазном исполнении использовать 2Р автоматические выключатели (двухполюсные).
Не знаю. Я далёк от электрики. Возможно так оно и есть. Но во всех статьях, что я читал о монтаже щитка, везде были однополюсные автоматы. Во всяком случае в ближайшее время обойдусь однополюсными.
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
efh
Рационализатор
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 18:51
Благодарил (а): 123 раза
Поблагодарили: 90 раз

Простой и недорогой дом одной парой рук.

#603

Сообщение efh » 19 ноя 2017, 07:19

Па 100 писал(а):
18 ноя 2017, 19:29
Не могли бы вы пошагово прописать как провести тестирование розетки в щитке. Пожалуйста.
Что-то типа:
1. Отключаем вводной автомат в щитке.
2. Отключаем в щитке фазу и ноль розетки на колодце.
3. Отключаем в щитке фазу и ноль розетки в щитке.
Если после УЗО несколько параллельных линий, отключать поочередно каждую. Только отключать полностью: и фазу, и ноль. У Вас всего две розетки. Сначала отключить линию на колодец. Если УЗО срабатывает, тогда и розетку в щитке, а от колодца обратно собрать.
Па 100 писал(а):
18 ноя 2017, 19:36
Но во всех статьях, что я читал о монтаже щитка, везде были однополюсные автоматы.
Экономия блин. Просто с УЗО двухполюсные удобнее. Позволяют быстро отсечь линию и определить, какая косячная.

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Простой и недорогой дом одной парой рук.

#604

Сообщение Па 100 » 19 ноя 2017, 10:16

Наконец добрался до инета и вычитал как проверить сопротивление изоляции мультиметром.
Установить максимальный диапазон измерения. У моего мультиметра он 2 МОма. Красный щуп на корпус потребителя, чёрный на один из штырей вилки.
Если сопротивление бесконечность, то отлично. Если нет, то утилизация потребителя или ремонт.
Я к обоим розеткам подключал один и тот же потребитель - лампочку-переноску. Значит через неё идут утечки. Странно, что я их не чувствовал, ведь я таскал её и за провод и за цоколь. Наверное слабые токи, да и от земли есть изоляция подошвы ботинок.
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
efh
Рационализатор
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 18:51
Благодарил (а): 123 раза
Поблагодарили: 90 раз

Простой и недорогой дом одной парой рук.

#605

Сообщение efh » 19 ноя 2017, 11:04

Па 100 писал(а):
19 ноя 2017, 10:16
Наконец добрался до инета и вычитал как проверить сопротивление изоляции мультиметром.
Установить максимальный диапазон измерения. У моего мультиметра он 2 МОма. Красный щуп на корпус потребителя, чёрный на один из штырей вилки.
У мультиметра очень малое напряжение, коим утечки проверяются. Надо мегомметр.
Па 100 писал(а):
19 ноя 2017, 10:16
Я к обоим розеткам подключал один и тот же потребитель - лампочку-переноску. Значит через неё идут утечки. Странно, что я их не чувствовал, ведь я таскал её и за провод и за цоколь. Наверное слабые токи, да и от земли есть изоляция подошвы ботинок.
Лампочка и переноска при включении в розетку замыкают цепь. Утечки могут быть на любом участке этой цепи. 30мА почувствовать сложно. Вы пробовали провода отключать от шинки и автомата?
Если уверены, что лампочка с переноской неисправны, что мешает включить другой потребитель? Хоть утюг.

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Простой и недорогой дом одной парой рук.

#606

Сообщение Па 100 » 19 ноя 2017, 14:16

efh писал(а):
19 ноя 2017, 11:04
Лампочка и переноска при включении в розетку замыкают цепь. Утечки могут быть на любом участке этой цепи. 30мА почувствовать сложно. Вы пробовали провода отключать от шинки и автомата?
Если уверены, что лампочка с переноской неисправны, что мешает включить другой потребитель? Хоть утюг.
Всё недосуг повозиться с этой УЗОшкой. Стараюсь в в доме внутреннюю обшивку завершить. По ней уже буду пускать электропроводку, водоснабжение и канализацию. А без полностью обшитых стен нет возможности внутренними коммуникациями заниматься. Я весь дом с пристройкой построил без УЗО. Доделаю без него и внутреннюю отделку. :smile1:
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
efh
Рационализатор
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 18:51
Благодарил (а): 123 раза
Поблагодарили: 90 раз

Простой и недорогой дом одной парой рук.

#607

Сообщение efh » 19 ноя 2017, 14:38

Па 100 писал(а):
19 ноя 2017, 14:16
Я весь дом с пристройкой построил без УЗО. Доделаю без него и внутреннюю отделку. :smile1:
Так весь СССР без УЗО просуществовал как-то. Теперь вот видимо без него никак, без УЗО этого. :biggrin:

Аватара пользователя
Dimention
Творец
Сообщения: 1242
Зарегистрирован: 05 июл 2016, 14:15
Откуда:: Владивосток
Благодарил (а): 784 раза
Поблагодарили: 1863 раза
Контактная информация:

Простой и недорогой дом одной парой рук.

#608

Сообщение Dimention » 19 ноя 2017, 16:54

efh писал(а):
19 ноя 2017, 14:38
Так весь СССР без УЗО просуществовал как-то. Теперь вот видимо без него никак, без УЗО этого.
Так и ебом токало людей. Для чего это все придумали? для того чтоб жили по старинке?
Не может быть чтоб лапти воду пропускали! Потому что нулевой баланс на счету стимулирует работу инженера.

Аватара пользователя
efh
Рационализатор
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 18:51
Благодарил (а): 123 раза
Поблагодарили: 90 раз

Простой и недорогой дом одной парой рук.

#609

Сообщение efh » 19 ноя 2017, 17:17

Dimention писал(а):
19 ноя 2017, 16:54
Для чего это все придумали? для того чтоб жили по старинке?
Тлетворное влияние запада...

Из «Нормъ для электрическихъ установокъ», изданныхъ постояннымъ Комитетомъ Всероссiйскихъ Электротехническихъ съездовъ в Петрограде (1914 г.):
«ЗАЗЕМЛЕНIЕ. По смыслу этихъ правилъ заземлить какой-либо предметъ – значитъ такъ соединить его съ землёй, чтобы онъ не могъ получить напряженiя, опаснаго для неизолированнаго от земли человека»...

Аватара пользователя
onozdrachoff
Творец
Сообщения: 6204
Зарегистрирован: 01 янв 2016, 17:18
Откуда:: Вологда
Благодарил (а): 6486 раз
Поблагодарили: 5803 раза

Простой и недорогой дом одной парой рук.

#610

Сообщение onozdrachoff » 19 ноя 2017, 18:44

efh писал(а):
19 ноя 2017, 17:17
Dimention писал(а):
19 ноя 2017, 16:54
Для чего это все придумали? для того чтоб жили по старинке?
Тлетворное влияние запада...

Из «Нормъ для электрическихъ установокъ», изданныхъ постояннымъ Комитетомъ Всероссiйскихъ Электротехническихъ съездовъ в Петрограде (1914 г.):
«ЗАЗЕМЛЕНIЕ. По смыслу этихъ правилъ заземлить какой-либо предметъ – значитъ такъ соединить его съ землёй, чтобы онъ не могъ получить напряженiя, опаснаго для неизолированнаго от земли человека»...
БОГИ ГЛАГОЛЯТ ТВОРЯША

Ответить

Вернуться в «Каркасно-щитовые»