Возможна ли точка росы на нижнем венце?

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Возможна ли точка росы на нижнем венце?

#1

Сообщение Па 100 » 01 дек 2016, 11:01

Хотел открыть эту тему в общестроительном разделе, но почему-то он упорно на желает открываться. Пишется ошибка.
Коллеги, Ваше мнение о причинах намокания венца. Стену-то надо спасать.
Итак, имеем следующую ситуацию.
На цоколе из кладки полнотелым кирпичом на ЦПР установлена стена из бруса (брёвен) толщиной 150 мм. Мороз несколько дней держится на уровне -10 град. Ни цоколь, ни стена не утеплены.
В отдельных местах, особенно на северной стороне, на нижнем венце образовалась полоса намокания дерева шириной от 5 до 10 см. Каменный цоколь сухой.
Есть две версии причин намокания дерева.
Версия 1.
Дерево охладилось от камня и точка росы выступила на поверхности нижнего венца. На камне точка росы не выступила, потому что там для данной температуры точка росы внутри кладки.
Вот как-то так.
Точка росы в камне.png
Версия 2.
Дерево намокает от продувания холодного воздуха через некачественно выполненное уплотнение стыка верха цоколя и низа деревянного венца. Но тогда почему холодный воздух охлаждает только дерево, а камень до конденсата не охлаждает?
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
onozdrachoff
Творец
Сообщения: 6204
Зарегистрирован: 01 янв 2016, 17:18
Откуда:: Вологда
Благодарил (а): 6486 раз
Поблагодарили: 5803 раза

Возможна ли точка росы на нижнем венце?

#2

Сообщение onozdrachoff » 01 дек 2016, 12:27

Из чего выполнена гидроизоляция между брусом и каменной лентой и есть ли она вообще?
Закладной венец брус или бревно?
БОГИ ГЛАГОЛЯТ ТВОРЯША

Аватара пользователя
onozdrachoff
Творец
Сообщения: 6204
Зарегистрирован: 01 янв 2016, 17:18
Откуда:: Вологда
Благодарил (а): 6486 раз
Поблагодарили: 5803 раза

Возможна ли точка росы на нижнем венце?

#3

Сообщение onozdrachoff » 01 дек 2016, 12:39

Па 100 писал(а): На цоколе из кладки полнотелым кирпичом на ЦПР установлена стена из бруса (брёвен) толщиной 150 мм. Мороз несколько дней держится на уровне -10 град. Ни цоколь, ни стена не утеплены.
Миграция влаги в глинистых грунтах,чем в пределе можно считать плохой керам. кирпич. Механизм тут:
viewtopic.php?p=16420#p16420 пост 24

Или влага (пар) от грунта из-под дома, выходящая в негерметичный стык между фундаментом и срубом.
БОГИ ГЛАГОЛЯТ ТВОРЯША

Аватара пользователя
glebomater
Администратор
Сообщения: 11680
Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
Благодарил (а): 9252 раза
Поблагодарили: 8687 раз

Возможна ли точка росы на нижнем венце?

#4

Сообщение glebomater » 01 дек 2016, 14:45

Влага идет из тепла в холод. Излишняя влажность из под дома выпадает в точке росы. Бревно, лежащее на холодном камне холоднее прочих, точка росы на нем ближе к поверхности или вообще на ней.
Завалинка и вентиляция подпола решит проблему.
Прежде чем ломать стереотипы, проверь, вдруг они несущие.

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Возможна ли точка росы на нижнем венце?

#5

Сообщение Па 100 » 01 дек 2016, 14:59

onozdrachoff писал(а): Из чего выполнена гидроизоляция между брусом и каменной лентой и есть ли она вообще?
Закладной венец брус или бревно?
Горизонтальная гидроизоляция из рубероида.
Брус 150 мм.
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Возможна ли точка росы на нижнем венце?

#6

Сообщение Па 100 » 01 дек 2016, 15:07

onozdrachoff писал(а): Или влага (пар) от грунта из-под дома, выходящая в негерметичный стык между фундаментом и срубом.
Выложу-ка я ролик, в котором человек всё подробно показывает. Сопру с Хаоса, то что Пиролиз откуда-то выудил.
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Возможна ли точка росы на нижнем венце?

#7

Сообщение Па 100 » 01 дек 2016, 15:10

Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
onozdrachoff
Творец
Сообщения: 6204
Зарегистрирован: 01 янв 2016, 17:18
Откуда:: Вологда
Благодарил (а): 6486 раз
Поблагодарили: 5803 раза

Возможна ли точка росы на нижнем венце?

#8

Сообщение onozdrachoff » 01 дек 2016, 15:36

Па 100 писал(а): Выложу-ка я ролик, в котором человек всё подробно показывает. Сопру с Хаоса, то что Пиролиз откуда-то выудил.
Сашка опять теоретизирует процессы или у него проблемы? А ролик не открылся-адрес правильный?
БОГИ ГЛАГОЛЯТ ТВОРЯША

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Возможна ли точка росы на нижнем венце?

#9

Сообщение Па 100 » 01 дек 2016, 15:41

Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Аватара пользователя
Па 100
Модератор
Сообщения: 2166
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:14
Откуда:: Москва
Благодарил (а): 3110 раз
Поблагодарили: 2927 раз

Возможна ли точка росы на нижнем венце?

#10

Сообщение Па 100 » 01 дек 2016, 17:18

Дорогие Коллеги!
Полностью разделяю вашу точку зрения по мерам борьбы с намоканием нижнего венца конкретного случая представленного в ролике: утепление наружной стены и вентиляция подпола.
Мне хотелось бы знать ваше личное мнение о причине намокания нижнего венца: версия 1 (охлаждение древесины от камня), версия 2 (задувание холодного воздуха в неплотности уплотнения шва, но тогда почему камень не мокнет?) или гибрид версий или что-то иное.
Мироздание исполняет сбычу мечт, но у него наши руки!

Ответить

Вернуться в «Ленточный фундамент»