Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Сообщение А С » 02 мар 2020, 11:13
Хочу свой дом.
При расчетах столкнулся с расхождением норм теплосопротивления материалов, принятых в советском периоде и действующих в настоящее время.
Сравниваем СНиП II-3-79 и ГОСТ 313459-2007 на примере ГСБ D600 где разница заметна сильнее.
СНиП II-3-79
Влажность 0% - коэффициент теплопроводности 0.14
Влажность 8% - коэффициент теплопроводности 0.22
Влажность 12% - коэффициент теплопроводности 0.26
ГОСТ 31359-2007
Влажность 0% - коэффициент теплопроводности 0.14
Влажность 4% - коэффициент теплопроводности 0.16
Влажность 5% - коэффициент теплопроводности 0.18
Какой уровень равновесной влажности и коэффицент теплосопротивления соответствуют действительности?
При расчетах столкнулся с расхождением норм теплосопротивления материалов, принятых в советском периоде и действующих в настоящее время.
Сравниваем СНиП II-3-79 и ГОСТ 313459-2007 на примере ГСБ D600 где разница заметна сильнее.
СНиП II-3-79
Влажность 0% - коэффициент теплопроводности 0.14
Влажность 8% - коэффициент теплопроводности 0.22
Влажность 12% - коэффициент теплопроводности 0.26
ГОСТ 31359-2007
Влажность 0% - коэффициент теплопроводности 0.14
Влажность 4% - коэффициент теплопроводности 0.16
Влажность 5% - коэффициент теплопроводности 0.18
Какой уровень равновесной влажности и коэффицент теплосопротивления соответствуют действительности?
А С
- Serj
- Администратор
- Сообщения: 3828
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
- Откуда:: Пенза
- Благодарил (а): 3484 раза
- Поблагодарили: 3420 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Сообщение Serj » 02 мар 2020, 12:49
Не понял в чём разница? На нуле одинаково, а если экстраполировать новые данные, то получаются схожие цифры. Я думаю что просто изменились методики и технологии, что и вызвало изменение диапазона.
Чудес не бывает!
Serj
-
- Творец
- Сообщения: 1747
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 20:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 637 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Сообщение А С » 02 мар 2020, 13:12
У меня то же подозрение что коэффициент одинаков.
По госту он измеряется на участке 4-5% влажности, а по снипу на участке 8-12%.
Гост создан производителями гсб и введен в 2007 году.
В 2012 году принят СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Согласно ему уровень влажности 8 -12%.
Вопрос - какой уровень равновесной весовой влажности будет в действительности? И соответственно реальный коэффициент теплопроводности.
По госту он измеряется на участке 4-5% влажности, а по снипу на участке 8-12%.
Гост создан производителями гсб и введен в 2007 году.
В 2012 году принят СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Согласно ему уровень влажности 8 -12%.
Вопрос - какой уровень равновесной весовой влажности будет в действительности? И соответственно реальный коэффициент теплопроводности.
А С
- Serj
- Администратор
- Сообщения: 3828
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
- Откуда:: Пенза
- Благодарил (а): 3484 раза
- Поблагодарили: 3420 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Сообщение Serj » 02 мар 2020, 14:42
"С какой целью интересуетесь товарищ!" (с)

Я для себя давно решил - если тема одноразовая и интереса для меня в дальнейшем не представляет, то нужно найти спеца и задать ему конкретный вопрос. Вот лично мне совершенно фиолетово "какой уровень равновесной влажности будет в действительности". Я буду формулировать вопросы как-то иначе типа "я делаю перегородки в жилом доме, какой ГБ брать D400 или D500, какой прочности" или "я живу в Поволжье, какой ГБ брать для внешних стен для одноэтажного дома" - вот как-то так.


Чудес не бывает!
Serj
-
- Творец
- Сообщения: 1747
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 20:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 637 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Сообщение А С » 02 мар 2020, 15:29
Теплопроводность мне нужна для расчета толщины стены и мощности отопления.
Возможно не только мне.
Глеб Грин ссылается на улучшение технологии производства блоков и снижение уровня влажности.
Запросил сертификаты у Итонга и Поритепа.
Итонг со ссылкой на ГОСТ дал сертификат на 5%
Поритеп пока молчит.
Сделаешь расчет на 5%, а по факту влажность стены будет 12% и теплопроводность больше в 1.5 раза.
И все расчеты по отоплению коту под хвост.
Возможно не только мне.
Глеб Грин ссылается на улучшение технологии производства блоков и снижение уровня влажности.
Запросил сертификаты у Итонга и Поритепа.
Итонг со ссылкой на ГОСТ дал сертификат на 5%
Поритеп пока молчит.
Сделаешь расчет на 5%, а по факту влажность стены будет 12% и теплопроводность больше в 1.5 раза.
И все расчеты по отоплению коту под хвост.
А С
- glebomater
- Администратор
- Сообщения: 11680
- Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
- Благодарил (а): 9252 раза
- Поблагодарили: 8687 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Сообщение glebomater » 02 мар 2020, 19:41
А какое отопление планируешь?
Прежде чем ломать стереотипы, проверь, вдруг они несущие.
glebomater
- Serj
- Администратор
- Сообщения: 3828
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
- Откуда:: Пенза
- Благодарил (а): 3484 раза
- Поблагодарили: 3420 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Сообщение Serj » 02 мар 2020, 20:18
Он же говорит, что влажность очень сильно зависит от срока изготовления, точнее сколько прошло после изготовления. По техпроцессу производитель должен выдержать блок на площадке, но некоторые особенно в сезон этого не делают и покупателю приходит бол очень тяжёлый (влажный). Мне как раз такой и пришёл - субъективно (не взвешивал) за год блоки стали легче конкретно и побелели.
Именно поэтому он не рекомендует выполнять косметическую отделку спустя полгода-год после мокрого процесса.
Я сейчас собираюсь делать перегородки на первом этаже - буду на пену класть.
Чудес не бывает!
Serj
-
- Творец
- Сообщения: 1747
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 20:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 637 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Сообщение А С » 02 мар 2020, 20:25
Serj, равновесная весовая влажность - это влажность которую приобретает блок после нескольких лет эксплуатации. СНиП подразумевают 2 вида условий эксплуатации - А и Б. Зависит от климата и условий эксплуатации (нормальный или влажный).
Отпускная влажность блока около 40%.
Отпускная влажность блока около 40%.
А С
-
- Творец
- Сообщения: 1747
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 20:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 637 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Сообщение А С » 02 мар 2020, 20:27
Котел.
Печь не вписывается в планировку.
А С
- glebomater
- Администратор
- Сообщения: 11680
- Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
- Благодарил (а): 9252 раза
- Поблагодарили: 8687 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Сообщение glebomater » 02 мар 2020, 21:05
Прежде чем ломать стереотипы, проверь, вдруг они несущие.
glebomater
Перейти
- ОБЩИЕ ФОРУМЫ
- ↳ Современные технологии
- ↳ Справочник
- СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
- ↳ Дома
- ↳ Каркасно-щитовые
- ↳ Дома из бруса
- ↳ Срубы
- ↳ Каменные дома
- ↳ Монолитные дома
- ↳ Реконструкция и ремонт домов
- ↳ Оригинальные дома
- ↳ Общие строительные вопросы
- ↳ Проектирование
- ↳ Фундамент
- ↳ Ленточный фундамент
- ↳ Свайный фундамент
- ↳ Винтовой фундамент
- ↳ Плитный фундамент
- ↳ Фундамент из покрышек
- ↳ Стены
- ↳ Перекрытия
- ↳ Полы
- ↳ Межэтажные перекрытия
- ↳ Чердачные перекрытия
- ↳ Самонесущие крыши
- ↳ Самонесущие крыши
- ↳ Кровля
- ↳ Двери
- ↳ Окна
- ↳ Внешняя отделка
- ↳ Внутренняя отделка
- ↳ Строительные и отделочные материалы
- ↳ Тепло и Энергосбережение
- ДАЧНЫЙ УЧАСТОК
- ↳ Планировка участка
- ↳ Ограждение участка
- ↳ Баня
- ↳ Постройки вокруг дома
- ↳ Сад, огород, цветник, газон
- ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
- ↳ Отопление
- ↳ Водоснабжение
- ↳ Вентиляция
- ↳ Канализация
- ↳ Электрические системы
- ↳ Средства связи, телекоммуникации, IT
- ↳ Телевидение
- ↳ Интернет
- ↳ Телефония и Радиосвязь
- ↳ Охранные системы. Безопасность
- ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
- ↳ Животноводство
- ↳ Растениеводство
- ↳ Птицеводство
- ↳ Домашние животные
- ↳ Пчеловодство
- ↳ Рыбоводство
- ↳ Профилактика и лечение
- ↳ Антибактериальные средства
- ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
- ↳ Измерительный инструмент
- ↳ Электроинструмент
- ↳ Ручной инструмент
- ↳ Деревообрабатывающий инструмент
- ПРОЧИЕ ФОРУМЫ
- ↳ Общий
- ↳ Мой Уголок Земли
- ↳ Кулинария, вкусная и здоровая пища, напитки
- ↳ Семья, личная жизнь
- ↳ Спорт и здоровый образ жизни
- ↳ Отдых, путешествия
- ↳ Автофорум
- ↳ Флейм
- ↳ Барахолка
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Подарки
- ↳ Творчество
- ФОРУМ ПОДДЕРЖКИ
- ↳ Правовые отношения в строительстве и в жизни